27
пристройка под газ
девушки, я опять к вам.
делаем отмостку. в процессе вспомнили, что возможно в будущем подключение газа. как рассчитать пристройку под газ сбоку от дома? может сразу фундамент под нее заложить, тогда какие резмеры?
спасибо за подсказки
Это amp страница - сокращенная версия обсуждения
Читать полную версию обсуждениядевушки, я опять к вам.
делаем отмостку. в процессе вспомнили, что возможно в будущем подключение газа. как рассчитать пристройку под газ сбоку от дома? может сразу фундамент под нее заложить, тогда какие резмеры?
спасибо за подсказки
делаем отмостку. в процессе вспомнили, что возможно в будущем подключение газа. как рассчитать пристройку под газ сбоку от дома? может сразу фундамент под нее заложить, тогда какие резмеры?
спасибо за подсказки
подскажите, пжлст, из какого материала лучше делать пристройку? дом деревяный.
Вот требования для газовых котельных:
При размещении в обособленных встроенных и пристроенных помещениях ( суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт) должны соблюдаться требования:
-высота помещения не менее 2,5 метра;
-объем и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб.м .
-помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа, а предел распространения огня по конструкции равен нулю. Стены могут быть выполнены из кирпича, шлакоблока, бетона.
-естественное освещение из расчета 0.03 м2 (окна) на 1 м3 помещения;
-в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
И ссылка хорошая http://www.builderclub.com/statyi/proyektirovaniye-i-planirovka/kotelnaya-tipy-kotelnyh-proyektirovaniye-trebovaniya-k-kotelnoy-v-dome/
При размещении в обособленных встроенных и пристроенных помещениях ( суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт) должны соблюдаться требования:
-высота помещения не менее 2,5 метра;
-объем и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб.м .
-помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа, а предел распространения огня по конструкции равен нулю. Стены могут быть выполнены из кирпича, шлакоблока, бетона.
-естественное освещение из расчета 0.03 м2 (окна) на 1 м3 помещения;
-в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
И ссылка хорошая http://www.builderclub.com/statyi/proyektirovaniye-i-planirovka/kotelnaya-tipy-kotelnyh-proyektirovaniye-trebovaniya-k-kotelnoy-v-dome/