Школа
4

течет кондей

ставили в прошлом году. один раз потек когда дверь была нараспашку и сильная жара. вроде забили. в этом году и жары то пока нет а как больше получаса работает - так течь начинает и довольно таки сильно. в чем проблема? в установке? в кондее? (он дешевый китайский) в условиях эксплуатации? посоветуйте что-нить плз. я знаю ева может все))

Свернуть
Ответить
мне сказали,что течет из-за маленького уклона труб,значит неправильно установлен
Ответить
у меня уклон около 8 см на метр длины - вроде нормально.
Ответить
Посмотрите по уровню ли висит внутренний блок (должен висеть строго горизонтально) и нет ли подъема дренажного шланга - уклон должен быть равномерным на всем протяжении трассы. А может это шланг засорился.
В таких случаях нужно вызывать установщиков и требовать устранения недостатков их работы (если есть гарантия)
Ответить

© Eva.ru, 2002-2025. 18+ Все права на материалы, размещенные на сайте, защищены законодательством об авторском праве и смежных правах и не могут быть воспроизведены или каким либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу портала Ева.Ру (www.eva.ru) рядом с использованными материалами. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-36354 от 22 мая 2009 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) v.3.4.325 (nbww73hg8uzroxc8)