47
Электрика
В недавнем топе про электрику прозвучало, что раскладка проводки напрямик, "пауком", по диагонали комнаты - это не очень хорошо. Люди, объясните, чем это не хорошо? И если так уже проводку провели (но еще не замуровали), как это "не хорошо" можно минимизировать?
Свернуть
Ответить
Изначально это запрещено ПУЭ. А по бытовому - каждый раз, думаю вбить гвоздь надо будет проверять где провода, чтобы в них не попасть.
Ответить
Вбить гвоздь в пол?
У меня по полу проводка местами идет по периметру, а местами - напрямик. Вот я и подумала, вдруг это не правильно.
А по стенам все строго вертикально.
И, пожалуйта, можете дать ссылки на статьи, по которым проводка по ПОЛУ не по периметру запрещена? Если такое есть - ткну прораба.
Ответить
а вы паркет не планируете?
Ответить
ну вот. ваш электрик об этом знает? фанеру крепят к полу саморезами - могут попасть в провода :(
Ответить
Наберите поиском ПУЭ я сейчас в сборах, не смогу найти. :( По-моему и по полу нельзя, но утверждать не берусь.
Ответить
ПУЭ я прочла. Но, правил определяющих невозможность прокладки по центру комнаты я не нашла.
Изоляцию он делает хорошую, по стенам - вертикально. А вот, каналы в полу, в центре комнаты... Мож нормально?
Ответить
10
О! Нашла.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ, ЧАСТЬ 5, ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ГЛАВА 52
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
"522.8.1.7 Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, можно располагать по кратчайшему пути."
У меня по полу все идет в каналах, прорубленных в выравнивающей стяжке. По сути, в строительной конструкции и без жесткого крепления.
Так?
Ответить
Нет. Речь про проводку на изоляторах.
Ответить
Блиииииииииин. :( А поподробнее можно?
Еще раз - имеем "голый пол" - наливной пол поверх монолитного перекрытия. В этом полу по кратчайшему пути прорезаны каналы для укладки изолированных проводов. Поверх этого будет слой толстой (порядка 2 - 2,5 см) фанеры и паркет (еще 1,5 см). Прораб отмахивается, что при укладке фанеры саморезами в провода не попадет, т.к. "Вот же они! Все видно!". Паркет будет крепиться к фанере местами и крепеж до проводов не достанет. В местах, где будут стоять шкафы-купе проводка идет по периметру. Больше ничего привинчивать к полу я не планирую. По стенам все поднимается строго вертикально в пластиковых трубках. Плюс, обещается подробная "разблюдовка" того, где эти провода под полом идут.
Вопрос: ГДЕ ЗАСАДА?
Причем, если возможно, со ссылкой на ГОСТ или пункт в ПУЭ. Т.к. от остального отмахиваются, типа я ничего в этом не понимаю (что есть сущая правда). :(
Ответить
При укладке фанеры в 1\4 листа нужно забивать 9 дюбель-гвоздей. Вы вот уверены, что прораб не "промахнется".
Муж устамши говорит что есть способ РАЗВОДКИ "звезда", а хаотично нельзя класть. В некоторых помещениях вообще требования не менее 10 см от стены.
Еще он сказал, чтобы не влезать в дебри ПУЭ и СНИПы - просто скажите прорабу что вас так НЕ устраивает. Ведь теоритически можно и паркет на кухню положить а плитку в спальню - это ж не запрещено. Но вот вас - не устраивает. И проводка в таком виде - не устраивает.
Все, что узнала. ПУЭ требовать не буду с него сейчас, устал он...
Ответить
Прораб божится, что не промахнется. Что, после укладки напряжение на каждой точке проверим и перепроверим.
А, если скажу, что не устраивает, то это бадяги еще на месяц, т.к. мужик явно никуда не торопится.
А "Звезда" - это как? У меня они в каждой комнате выходят из одного места (простите за каламбур) и "разбегаются" по точкам.
Ответить
Ну вот проверит и выяснилось, что "Акела промахнулся"... и что делать будете? Вообщем, решать конечно Вам.
Про звезду я не знаю, а мужа уже не буду теребить, у нас великий переезд на носу, гонка и уставшие как собаки... :)
Ответить
Что делать буду... Скандал и разбор полетов в разгаре. :) Завтра даю рабочим "расчет" за проделанное и будем думать, как работать дальше.
Чувствую, что буду менять бригаду. А жаль. Прораб гавно, но рабочие-то все аккуратненько и качественно делают.
Ответить
ОХ, не знаю. Может быть, договоритесь? По моему мнению менять лошадей на переправе - не гуд. Другие будут валить косяки на предыдущих....
Ответить
Вот, выложила сей ужОс и кошмар моих ночей. Нервных просьба не смотреть.
Напоминаю, что такова предполагалась ВСЯ проводка в квартире. И в с/у в том числе.
И что самое забавное мне этого "Женечку-криворучку" пореккомендовали люди, у которых он делал ремонт. :(
http://www.eva.ru/albumpage/17882/2.htm
Ответить
20
слушьте, такое первый раз вижу. красота!!! нафик-нафик такого спеца!
а почему у вас так высоко коробки? они под розетки? на 30 см удобно и в глаза не бросаются,хотя может вы их специально под что-то конкретное...
Ответить
а, понятно. жесть конечно - такая проводка под паркет. фшоке
Ответить
Душераздирающее зрелище. :)
А вообще, странная технология, вначале стяжку залить, а потом в ней штробы резать. :) Это зачем так ? :)
Ответить
Я тоже под впечатлением, если честно... Теперь понятно, почему он утверждает что не промахнется - понятное дело....
Ответить
На последней и первой фоте - если у вас идет провод через стяжку то только целиком, все соединения через распаечную коробку!!!
Муж посмотрел, говорит это просто УЖАС. Сказал что "вот почему электрику я никому не доверю, только под моим руководством и больше никак". :)
Серъезно. Так категорически нельзя.
.... только вот что теперь делать - я, честно говоря, даже не представляю. :( Ну хотя бы проложить провода на целиковые.
А вообще теперь Вы не можете ни встроенный шкаф поставить, ни что-то еще к полу прикрутить если надумаете...
Ответить
ваш провод (ВВГнг) обязательно в гофру
был бы NYM можно с натяжкой и так и то желательно в гофру.
все соединения и разветвления обязательно в распаечную коробку, да и изоленту желательно заменить на что-нибудь более надежное (клеммы, обжим или что-нить еще).
в общем пригласите человека, который вам акты будет подписывать на полную мощность квартиры.
он вам много интересного расскажет.
почитайте на мастер-сити в разделе электрика как надо делать.
пока не поздно меняйте электрика.
Ответить
да многие просто не парятся из-за этого. У меня пол абсолютно голый ( шлифованный керамогранит), ничего к нему "прикручивать" и уж тем более "прибивать" я не собираюсь - так не пофигу ли мне, как там внутри в стяжке провода уложены? Ток есть, искры нет - все ок!!!
Ответить
Мнение дилетанта. :) Извините.
Ответить
:))а я и не претендую. Живу и радуюсь. Зато нервы в порядке и проблем нет. А Вы голову ломаете тысячу лет, как Вам дальше жить....
Поменьше парьтесь и все будет ОК
Ответить
30
А потом в один далеко не прекрасный момент кто-то попадет под напряжение и мнение резко переменится... Обязательно ведь петух должен клюнуть, чтоб начать ДУМАТЬ...
Ответить
Мужа моей сестры в прошлом году убило током , когда он полез на даче в трансформаторную будку( на минуточку - он профессиональный электрик, просто роковое и трагическое стечение обстоятельств). У каждого своя судьба, моя проводка под полом закатана в стяжку 8-10 см, но..... уж если мне суждено погибнуть, то лучше так, чем под машиной. Или при взрыве газа... Или при теракте....или... или...
В общем, по крайней мере, все части тела останутся при мне в момент гибели от электричества в бетонном полу
Ответить
странные рассуждения...
вы зная об опасности себя ей подвергаете. вот вы бы пошли в метро, зная что там будет терракт?
Ответить
Изначально НЕ верные предпосылки!!! Что за фигня - "зная об опасности"? Если уж на то пошлО, то "зная о ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ опасности" !!! Да, я езжу ежедневно в метро, причем именно на Белорусской и на Автозаводской. Да, я хожу на спектакли и мюзиклы, в том числе и на "Норд-Ост". Да, я летаю самолетами и плаваю пароходами. Да, я хожу под сосульками, если нет другого пути. Да, я езжу на авто и на мотоцикле. Да, у меня провода электрические закатаны в пол и я не парюсь из-за этого.Никогда мне не придет в голову пол долбить - шлифованный керамогранит обошелся мне в целое состояние. Что еще?
А Вы, наверное, из квартиры не выходите без респиратора - говорят, свиной грипп разбушевался. Вы ведь, зная об опасности, себя ей не подвергаете - ни-ни??? Вот уж поистине "все умрут, а я останусь". На сем дискуссию завершаю. Кстати, "что сгорит - то не сгниет".
Ответить
ок! может не совсем правильно сформулировала.
Есть стандарты для укладки проводки. вы ими пренебрегли и не беспокоитесь об этом - ваше право! но зачем навязывать свою точку зрения другим??? люди вполне обоснованно волнуются и заботятся о себе и близких
Ответить
никому ничего не навязывала.
ОФФ- а стандарты - великая вещь, это еще Адольф Гитлер просек в свое время.
Ответить
ну, знаете ли, стандарты-стандартам рознь
Ответить
А как же гофра? А почему нельзя было сначала проложить электрику, а потом сделать стяжку?
Ответить
Отвечаю всем. Прораб выгнан в шею. Правда, денег он мне не вернул. :'( Даже за ту работу, за которую взял, и не сделал. Про этот брак я вообще молчу.
Почему он сначала не запаял все в гофру, перед стяжкой, ответ шедевральный - "А мы же уже дверные коробки построили и выше стяжку поднимать нельзя. Иначе двери не встанут". Карочи, хочешь хороший ремонт - оканчивай строительный институт, т.к. где они накосячат заранее предугадать невозможно.
Электрику будем переделывать. При прорабе устроила консилиум и все сказали, что провода под полом класть можно, НО без соеденения. Все соеденения проводов или через распаячную коробку, или (по технологии "звезда" ) под выключателем, розеткой. А этот гад стоял и огрызался, что он так всегда делал и еще никто не жаловался.
Короче, пребываю в состоянии транса, пью валидол, подщитываю убытки и судорожно ищу электрика, который возьмется это все переделать.
Ответить
40
Остаются. К ним у меня претензий нет - делают аккуратно, вдумчиво.
Только, на второго прораба у меня уже денег нет. :) Придется нанимать мастеров на электику, сантехнику и теплый пол. А остальное руководить самой... :mda
Ответить
Наш электрик мужу понравился (хотя (муж) придира и очень дотошный). Могу телефон спросить
Ответить
Спасибо. Мы уже нашли двух. Завтра будем водить, показывать... Кто-нибудь (дай бог) и сам согласится переделать, и нам понравится.
Ответить
Можно Вас попросить мне прислать номер телефона электрика, который Вам делал электрику. У нас как раз дело к электрике подошло.
Ответить
Извините, что не сразу ответила. 8-906-046-32-39 Игорь. Можно сослаться на Андрея с Саратовской 22
Ответить
Если еще не выбрали электрика, то порекомендую своего: Игорь, +7-916-639-7361 привлеаю его для ремонта периодически уже 3 года делает все строго по нормам и правилам (в прошлой жизни пожарный инспектор).
Ответить