Как правильно ставят краны на радиаторы?
Дорогие любители ремонтов, расскажите мне, как правильно ставят краны на радиаторы.
Я поставила биметаллические радиаторы. Продавцы их мне говорили, что при установке радиаторов ставят по шаровому крану на вход и выход плюс дополнительный терморегулирующий кран на вход.
Все это я донесла строителям. А сегодня выяснилось, что они вместе с жековскими сантехниками поставили только терморегулирующий кран на вход и шаровой на выход.
Сейчас прораб мне доказывал, что продавцы батарей болваны, ничего в жизни не понимают. И что именно так все ставят, и так надо. Терморегулирующий кран якобы и служит перекрывателем входа в случае необходимости.
Кто-нибудь здесь может мне авторитетно сказать, кто прав?:) И как сделано у вас?
Свернуть
Ответить
Посмотрела сейчас у себя-и на вход,и на выход,и терморегуляторы стоят.Что-то Вам голову морочат.
Ответить
Э... а не могли бы Вы сфотографировать как Вам установили радиатор.
Чтобы видно было подключение радиатора и параллельный отвод.
Спасибо.
Чтобы видно было подключение радиатора и параллельный отвод.
Спасибо.
Ответить
аможно не в тему, какой марки вы выбрали радиаторы? мне нужно поменять. а с маркой не определилась
Ответить
Краны надо ставить и на вход и на выход. Терморегулятор ставится по желанию на вход.
Если ставится терморегулятор, то нижняя труба на выход должна быть длиннее. У Вас, возможно, сначала сделали трубы одинаковой длины, и чтобы потом не переваривать - один кран ставить не стали..
Если ставится терморегулятор, то нижняя труба на выход должна быть длиннее. У Вас, возможно, сначала сделали трубы одинаковой длины, и чтобы потом не переваривать - один кран ставить не стали..
Ответить
Вроде и переваривать не надо, врежут. А не поставили, потому что им так казалось правильнее. Я с ними не согласилась:)
Ответить
можно тоже вопрос, мне сказал сантехник что терморегулятор не поставит, потому-что трубы тонкие и будут забиваться то-ли ржавчиной то-ли еще чем, поставит только шаровые краны...это так?
Ответить
10
Что ТАК? :) Будет так - не будет возможности менять тепловой поток. Не смертельно, но... Зависит, нужно вам это или нет.
Ответить
Терморегулятор нельзя заменить шаровым краном. :) Это разные детали для разных целей. :)
Ответить
Нельзя, но многие подкручивают шаровые краны для уменьшения потока. Что есть неправильно и портит шаровой кран, согласна. А в цепи они одной стоят, последовательно.
Ответить