2 ниши в несущей стене

Поскажите пожалуйста, толщина кирпичной стены 55 см, последний этаж, очень нужно сделать 2 ниши в стене высота 90, ширина 60 см, глубина 35. На расстоянии 2 м. Можно ли это сделать без швейлеров, или все-таки нужно укреплять стену?

Свернуть
Ответить
Такие серьезные вмешательства в несущую конструкцию возможны только по проекту перестройки, на этапе прочностных расчетов и выяснится какие нужны дополнительные конструкции (в Вашем случае точно нужны будут).
Ответить
Швеллер - во-первых.
Во-вторых, лучше перемычки бетонные положите. Т.к. металл - мостик холода (я поняла, что стена наружняя, судя по ее толщине).
В-третьих, лучше укрепить, хуже точно не будет. Перемычки не дорогие сами по себе, и уложить их - тоже не особо сложно умеючи.
Ответить

© Eva.ru, 2002-2025. 18+ Все права на материалы, размещенные на сайте, защищены законодательством об авторском праве и смежных правах и не могут быть воспроизведены или каким либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу портала Ева.Ру (www.eva.ru) рядом с использованными материалами. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-36354 от 22 мая 2009 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) v.3.4.325 (nbww73hg8uzroxc8)